山东管网两大管道实现PID自动分输

OILUP 2019-04-18 11:30:21
经过前期2个月的反复调试,4月15日,天然气山东 管道公司充分发挥济青二线、山东LNG干线两大管道输气场站自动化水平,联合中油龙慧终于完成了PID自动分输第一轮调试,实现了10座输气场站40条计量调压支路的自动分输,且控压精确度在±0.01MPa,减少了站场人员工作量,保证了外输工况稳定,向实现有人值守、无人操作的“一级调度”管理目标又迈出了坚实一步。
 
PID自动分输是由PLC系统获取调压后压力变送器的控制变量,其值与人为压力给定值进行比较,如产生偏差,PID 控制系统输出控制信号,以使压力偏差趋近于0,其输出通过工作调流阀执行机构作用于阀体开度。济青二线、山东LNG干线输气场站计量调压支路采用整体撬装进行调压分输,分别为安全切断阀、监控调压阀、工作调流阀。工作调流阀安装电动执行机构,站场人员通过远程或就地操作电动执行机构控制工作调流阀开度,实现开关气或工况调整。
 
济青二线、LNG干线共有14座输气站场,可实现自动调节支路44条。由于两大管道设计理念不同,每座站场每条计量支路功能及分输工况不同,因此调试条件存在很大差异,且行业内无参考依据,给调试工作带来很大困难。该公司按照“三步走”调试思路:第一轮实现稳定自动分输;第二轮实现PID参数优化;第三轮根据日常应用需求优化自动分输功能;现已完成实现了PID自动分输。
 
目前,山东管道公司正在进行PID计算程序优化、PID参数投用、执行机构输出阀位精度调整等工作,下步,该公司将根据PID应用情况,于年中相继开展PID自动分输第二轮、第三轮调试,届时将实现14座输气站场、44条计量调压支路的自动分输。