变压器: 主保护:瓦斯保护、差动保护
瓦斯保护,属于机械保护,用于保护变压器内部故障,又分轻瓦斯和重瓦斯之分,轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于掉闸,动作原理是变压器内部短路过热产生气体,气体由于密度较轻聚集于变压器上部,上部空气增多则对变压器油产生向下的压力使油的液面下降,油杯浮力减小随着油面下降致使接触节点轻瓦斯动作,重瓦斯与之原理相同,只是重瓦斯油杯处于轻瓦斯油杯下方,只有更大事故的才能启动。
差动保护:变压器差动保护是在变压器一次侧、二次侧各装一个CT,由于大部分变压器是星角接线,所以两个CT要求是角星接线,这样才能使输出的相位、电压等数据具有可比性(主要是由于变压器星角接线后一次侧、二次侧会产生30°的相角差)。外部故障时,变压器两侧同时变化则保护不会动作,内部故障时两侧产生变化则引起差动动作。
后备保护:主要包括过电流、复合电压起动的过电流保护和负序电流保护。
后备保护需要有一定时限,也就是说不能在主保护无故障时提前动作,要滞后于主保护的动作时间。
三种后备保护只是灵敏度不同,所以三种后备保护不一定要全部使用,其中过电流保护最简单,多用于保护普通的降压变压器,动作原理简单,就是当电流超过一定数值时引起保护动作(不是根据短路电流整定的数值,而是根据一定的过电流数值整定的),复合电压起动的过电流保护是用于保护升压变压器及当过流保护灵敏度不够时的降压变压器,引起保护动作的条件不仅仅是过电流还有低电压,当同时满足两个条件时保护才能动作,这样就可以减少误动的机会,负序电流保护用于保护大容量变压器或者联络电压器,是将负序电流整定出来,正常情况下负序电流为零,当发生非三相短路的任何故障时负序电流都有变化
本文来源 网站,文章版权归原作者及原出处所有,内容为个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,如有异议请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台

0
0
0