柴油发电机组控制系统

豆豆 2019-08-28 18:27:28

柴油发电机组一般由三部分组成:发动机、发电机和控制系统其中,控制系统是发电机组的大脑,扮演极其重要的角色,它指挥发电机组启动、停机、并对发电机组进行监控。

除此之外,当代技术发展对发电机组保护功能、控制模块自身防护、通信与监控等也有相应的要求。



显示功能

发电机组控制模块应能显示以下参数:

发电机三相交流电压(线对线、线对零)、真均方根值(True RMS)

发电机交流电流(每相及三相平均值)、真均方根值(True RMS)

发动机转速与系统电池电压

发电机频率(Hz)

各种功率表(kW、kVA、kVAr、pf)

各种电能表(kW-Hour、kVAr-Hour)

发动机油压力

发动机油温度

发动机冷却液温度

发动机燃油压力

发动机燃油温度

多语言支持(包括简体中文)

发动机启动成功次数及盘车次数记录

实时时钟

此外,应能以文本形式显示发电机组状态和诊断信息

控制功能

发电机组控制模块应该具备下列控制功能:

本地控制模式包括自动、手动、停机,本地停机可以选择冷却停机或即刻停机,在自动模式下,可以选择远程启动触点启动或SCADA通信链路指令启动;

远程启动触点(IC),闭合时发电机组启动、断开时发电机组进入冷却停机;

远程控制链路(SCADA),可提供启动、停机等控制功能,查看发电机组运行状态,查看发电机组报警信息和故障诊断信息;

发动机冷却停机计时,冷却停机时间可编程;

紧急停机;

发动机循环盘车,可定义过度盘车故障;

可编程时间继电器,用于不同的控制需求。

保护功能

发电机组控制模块应该具有下列保护功能:

发动机低油压保护

发动机高水温保护

发动机低水位保护

发动机启动失败保护

发动机超速保护

发电机过电压与欠电压保护

发电机高频率与低频率保护

发电机相序保护

发电机过电流(包括过载与短路)保护

发电机逆功率(包括有功功率与无功功率)保护

通信接口

发电机组控制模块需具有以下三个通信接口:

用于与发动机、自动电压调节器之间通信的现场通信总线接口,使发电机组三大部分之间实现实时通信,从而集成为一个整体;

用于扩展模块的辅助现场通信总线接口,增进控制系统架构的柔性和可扩展性,便于较大功率的发电机监控绕组温度与轴承温度、增加自定义的输入/输出接口等;

SCADA用户监控接口,用于与上位机通信,一般采用RS485通信接口与Mod-bus通信协议,必要时可提供Ethernet接口。




防护功能

发电机组控制模块应采用针对恶劣环境的,坚固的密封式设计,以保护其电子元件不受环境中的尘埃与水汽侵蚀。建议防护等级要求:控制模块前面板IP56,后面IP22。

连接器

连接器及线束要求

建议采用德式(Deutsch)连接器,配备橡胶密封圈、并以螺栓固定,以保证电路连接的可靠性。避免采用外露的、螺钉连接的方式。

导线应具有阻火的绝缘层,线束的护套也应采用阻火材料。

其他功能

控制模块应具有可编程安全级别,即具有多个安全级别、每一级别分别以密码保护,以便于对控制模块的程序设置进行不同级别的保护。

省电模式,控制模块应具有省电模式,在待机状态关闭显示器,以减轻直流电源系统的负担。省电模式不影响控制模块的功能。